Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов.



Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ только при положительной температуре окружающего воздуха.

Сопротивление каждого изолятора или каждого элемента многоэлементного изолятора должно быть не менее 300 МОм.

Таблица 1.8.25

Критерии отсутствия короткозамкнутых контуров в токопроводах

Конструкция токопровода Проверяемый узел Критерий оценки состояния Примечание

С непрерывными экранами

Изоляция экранов или коробов токопровода от корпуса трансформатора и генератора при:    
- непрерывном воздушном зазоре (щели) между экранами токопровода и корпусом генератора; Отсутствие металлического замыкания между экранами и корпусом генератора При визуальном осмотре
- односторонней изоляции уплотнений экранов и коробов токопровода от корпуса трансформатора и генератора; Целостность изоляционных втулок, отсутствие касания поверхностями экранов или коробов (в местах изолировки) корпусов трансформатора и генератора При визуальном осмотре
- двухсторонней изоляции уплотнений съемных экранов и коробов токопровода, подсоединенных к корпусу трансформатора и генератора Сопротивление изоляции съемного экрана или короба относительно корпуса трансформатора и генератора при демонтированных стяжных шпильках и заземляющих проводниках должно быть не менее 10 кОм Измеряется мегаомметром на напряжение 500 В

Секционированные

Изоляция резиновых компенсаторов экранов токопроводов от корпуса трансформатора и генератора Зазор в свету между болтами соседних нажимных колец резинового компенсатора должен быть не менее 5 мм При визуальном осмотре
Изоляция резиновых уплотнений съемных и подвижных экранов Сопротивление изоляции экрана относительно металлоконструкций при демонтированных стяжных шпильках должно быть не менее 10 кОм Измеряется мегаомметром на напряжение 500 В
Все типы с двухслойными прокладками станин экранов Изоляционные прокладки станин экранов Сопротивление изоляции прокладок относительно металлоконструкций должно быть не менее 10 кОм 1. Измеряется мегаомметром на напряжение 500 В 2. Состояние изоляционных втулок болтов крепления станин проверяется визуально
Все типы Междуфазные тяги разъединителей и заземлителей Тяги должны иметь изоляционные вставки или другие элементы, исключающие образование короткозамкнутого контура При визуальном осмотре

Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.

Испытание изоляции проводится согласно табл. 1.8.24.

Продолжительность испытания - 1 мин.

Проверка качества выполнения болтовых контактных соединений.

Производится выборочная проверка качества затяжки контактов и вскрытие 2 - 3 % соединений. Измерение переходного сопротивления контактных соединений следует производить выборочно на 2 - 3 % соединений. Контактные соединения на ток более 1000 А рекомендуется проверять в полном объеме.

Падение напряжения или сопротивление на участке шины (0,7 - 0,8 м) в месте контактного соединения не должно превышать падения напряжения или сопротивления участка шин той же длины более чем в 1,2 раза.

Проверка качества выполнения впрессованных контактных соединений.

Спрессованные контактные соединения бракуются, если:

а) их геометрические размеры (длина и диаметр спрессованной части) не соответствуют требованиям инструкции по монтажу соединительных зажимов данного типа;

б) на поверхности соединителя или зажима имеются трещины, следы значительной коррозии и механических повреждений;

в) кривизна опрессованного соединителя превышает 3 % его длины;

г) стальной сердечник опрессованного соединителя смещен относительно симметричного положения более чем на 15 % длины прессуемой части провода.

Следует произвести выборочное измерение переходного сопротивления 3 - 5 % спрессованных контактных соединений. Падение напряжения или сопротивление на участке соединения не должно превышать падения напряжения или сопротивления на участке провода той же длины более чем в 1,2 раза.