Дефектация и ремонт фарфоровой изоляции.

Практическая работа

Тема: Вводы и отводы трансформатора.

Цель: Изучение конструкции вводов и отводов трансформатора.

Теория.

Вводы представляют собой фарфоровые проходные изоляторы, через внутреннюю полость которых проходит токоведущий стержень, и служат для вывода обмоток из трансформатора наружу и подключения их к сети. Устанавливают на крышке, реже на боковой стенке бака.

Высоковольтные вводы наружной установки, как правило, имеют оребренную фарфоровую покрышку. Далеко выступающие ребра защищают от дождя расположенные под ними части изолятора.
Делятся по их конструктивному исполнению на герметичные, негерметичные и маслоподпорные.
Внутренняя изоляция герметичных вводов не имеет сообщения с окружающей средой. У негерметичных вводов масло, заполняющее их, имеет сообщение с окружающей средой через масляный затвор и осушитель воздуха. Последние задерживают увлажнение и окисление масла. Маслоподпорные вводы герметичные, но имеют общую масляную систему с оборудованием, на котором они устанавливаются.

При напряжениях 0,5-35 кВ применяют съемные (разборные воды), конструкция которых позволяет заменять фарфоровый изолятор без подъема активной части трансформатора или верхней части бака. Все съемные вводы являются маслоподпорными, их внутренняя полость заполняется под давлением маслом трансформатора.

Расшифровка условного обозначения

В - ввод

С -съемный

Т –трансформаторный

А и Б - категория оборудования

У – исполнение для умеренного климата, ХЛ – холодного, Т – тропического

Цифры в числителе –напряжение (кВ), в знаменателе – номинальный ток (А)

После дроби – 1 – разборное соединение стержня ввода с гайкой, 2 – неразборное (сваркой).

Отводами трансформатора называют совокупность электрических проводников, служащих для соединения его обмоток с вводами, переключателями и другими токоведущими частями.

В трансформаторах в качестве проводников для отводов применяют круглые медные и алюминиевые провода, медные и алюминиевые шины прямоугольного сечения, гибкий провод. Круглые медные и алюминиевые провода без изоляции используют для напряжений до 690 В, с бумажной изоляцией — для напряжения 6—35 кВ.

Медные отводы соединяют электропайкой твердым (медно-фосфористым) припоем. Соединяемые проводники располагают внахлестку, зажимая между электродами электропаячной установки, и пропускают электрический ток. Ток разогревает место соединения, расплавляет припой, который заполняет все промежутки между проводниками, и после охлаждения прочно их соединяет. Алюминиевые отводы соединяют электросваркой в среде аргона, обеспечивающей надежный контакт между проводниками.

Болтовые соединения в отводах применяют главным образом при соединении отводов с вводами трансформатора. Примеры выполнения соединений показаны на рисунке 2, а, б. Шину 3 или кабель 4 отвода припаивают к гибкому компенсатору 2 (демпферу), набранному из тонких медных листов толщиной 0,3 мм. Другой конец компенсатора закрепляют на шпильке 1 гайками и шайбами. Применять гибкий элемент в соединении отвод — ввод удобно, так как это позволяет скомпенсировать допуски на длину отвода и избежать его поломки при транспортировке трансформатора.

а — шинный отвод, б — кабельный отвод; 1 — шпилька ввода, 2 — компенсатор, 3 — шина отвода,4—кабель
Рисунок 2 - Соединение отводов с контактной шпилькой вводов на напряжение 35 кВ

 

Дефектация и ремонт фарфоровой изоляции.

При проведении ремонта трансформатора каждый изолятор должен быть подвергнут тщательному осмотру. При этом особое внимание должно быть обращено на:

- отсутствие трещин на поверхностях изоляторов;

- отсутствие сколов и следов удара на поверхности изоляторов;

- качество армировки (отсутствие раковин, трещин и наличие влагостойкого покрытия).

При обнаружении поверхностных дефектов, снижающих механическую или диэлектрическую прочность, изоляторы подлежат выбраковке. К таким дефектам относятся:

- продольные и кольцевые трещины;

- поверхностные сколы на ребрах изоляторов, превышающие допустимые значения по ГОСТ 13873-81.

Ремонт изоляторов с дефектами, не превышающими допустимых по ГОСТ 13873-81, может быть выполнен при наличии технических возможностей, определяемых технологией приготовления лаков и клеев.

Склеивание фарфоровых частей должно выполняться с помощью клея БФ-4, БФ-88.

Состояние резиновых уплотнений проверяется внешним осмотром на отсутствие трещин, срезов, выработки, расслоений, остаточной деформации, заусениц, раковин, пузырей и потерю пластичности.

Степень поджатия резинового уплотнения должна быть не более 35 % от его толщины и распределяться равномерно по всему периметру.

 

Контрольные вопросы.

1.Что представляют собой вводы и отводы трансформатора, и каково их предназначение?

2. Для чего нужны демпферы?

3. Какие вводы вы знаете по конструктивному исполнению?

4.Что применяют в трансформаторах в качестве проводников для отводов?

5. Расшифруйте ВСТБ- 10/1600 -1-ХЛ.

6. Почему высоковольтные вводы делают ребристыми?

7. Как расшифровывается условное обозначение вводов?

Задание.

1. Ответьте на контрольные вопросы.

2. Нарисуйте рис.1 и 2 и нанесите все элементы, из которых они состоят.


Дата добавления: 2021-04-15; просмотров: 183; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:




Мы поможем в написании ваших работ!